Aktive Benutzer in diesem Thema
-
Also, auf der y Achse hast du die Temperaturen und oben (die quasi x Achse) hast du die absolute Luftfeuchtigkeit. Die kurven sind dann die relative Häufigkeit.. Du gehst also auf die 55 ° und dann den Wert dazu auf der 80% rF Kurve, und von da liest du dann die zugehörige absolute Luftfeuchtigkeit ab. Und dann gehst du von deinem Punkt auf die Diagonale entlang bis du auf die 25° triffst und liest hierzu auch wieder die absolute Luftfeuchtigkeit ab. Dann bildest du die Differenz von beiden und weißt dann somit, wie viel kg H2O von 1 kg Luft, die du im Prozess verwendet hast, aufgenommen werden kann. Hoffentlich war das einigermaßen verständlich...
-
Danke für die schnelle Antwort. Ich glaub, dass ich es nachvollzogen habe. Aber wie ist es denn, wenn in der Aufgabe steht, dass von einer Raumtemperatur von 22 ° rF 80 % auf 55 ° aufgeheizt wird. ? Wie finde ich dann die absolute Luftfeuchtigkeit heraus ?
-
Dann gehst du von 22 ° auf die 80% rF Kurve, von dem Punkt dann hoch zu 55 °. Und danach eben wieder schräg / diagonal runter, bis du auch die Ablufttemperatur triffst.
-
Ja danke ich hab das jetzt anhand einer Aufgabe nachvollziehen können. Danke für die Hilfe
-
schön, dass ich helfen konnte